窯口澆注料施工時需要注意哪些細節?
2025-02-04 11:39:48 點擊:
窯口澆注料施工時需要注意多個細節,以確保施工質量和澆注料的使用壽命。根據提供的搜索結果,以下是施工時需要注意的關鍵細節:
1. 施工前準備
清理施工部位:首先清理施工部位的灰塵等雜物,并與業主單位共同檢查窯口護鐵、擋磚圈燒損、胴體表面變形及氧化層情況,并要求業主共同確認。
檢查和調整護鐵和擋磚圈:對窯口護鐵出現的松動,進行重新緊固螺栓和調整擺放位置,燒損嚴重的建議進行更換。對擋磚圈脫焊的重新進行處理,對燒損嚴重的擋磚圈進行更換。
確認錨固件尺寸:對筒體變形部位進行確認或拍照,對錨固件尺寸作相應處理。對筒體已氧化部位錨固件的焊接要進行焊接點打磨。
2. 錨固件焊接
確認材質和焊條:焊接前,須對錨固件材質和焊條品種進行確認并確保符合要求,焊接間距為200×200mm,“八字形”交錯焊接,并做好膨脹處理。
涂刷瀝青:需對窯胴體涂刷瀝青的,須待瀝青干后方可進行澆注。
3. 支模
尺寸準確:支模尺寸要準確,支設要牢固,不得存在縫隙,以防在振搗過程中出現漏漿現象。
支撐模板:在錨固件間隙中先焊接上和磚等高的頂棍,用于支撐模板至相應高度。錨固件應低于頂棍20~40mm作為錨固件保護層。利用鐵絲固定模板,防止漲模跑料。
4. 澆注料的攪拌和澆注
嚴格控制加水量:窯口澆注料需水量一般相對較小,需嚴格按說明書進行控制,以防影響質量。加水量每多加1%,其耐火澆注料燒后強度下降6%。
攪拌順序:一次攪拌量應以15分鐘內施工完為一批量,攪拌的次序應分兩次進行:先加入骨料、粉料和結合劑進行干混,然后加80%的水,并根據澆注料的干濕情況加入余下的水。
振搗:當出現表面翻漿時停止振搗,振動棒不得觸及錨固件。振動棒插入與下層澆注料30mm以上,以使層與層之間聯結牢固,防止出現裂紋。
5. 養護和脫模
自然干燥:澆注料澆注完畢后12h內不得轉窯,要自然干燥12個小時以上才能脫模。
養護時間:脫模后,要對澆注料自然養護3天方可使用,因為養護時間越長,澆注料結晶水排出的越多,越有利于使用壽命。
6. 溫升控制
參照升溫曲線:參照澆注料廠家提供的升溫曲線進行溫升控制。在升溫過程中,可根據實際情況將火適當拉長或將燃燋適當向窯內推進,以避免直接在高溫點上。
7. 和環境
施工現場清潔:施工現場要求清潔,不得有泥沙、石頭、硅酸鹽水泥等其它雜物混入澆注料中,并要求與澆注料接觸的所有工具和設備不得粘有上述物質。
施工溫度:夏季施工時,拌合水溫不高于20℃;冬季施工時,當環境溫度低于5℃時,應采用40?60℃溫水攪?。施工后,采取適當?shù)谋卮胧?/div>
通過關注這些細節,可以確保窯口澆注料的施工質量,延長其使用壽命,提高窯口的耐火性能。